건축법령상 승강기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

핵심 해설
6층 이상·연면적 2천㎡ 이상이면 승용승강기 설치(건축법 §64①), 고층건축물은 승용승강기 중 1대 이상을 피난용승강기로 설치(§64③). 피난용승강기 승강장 바닥면적은 1대당 6㎡ 이상(시행령 §91), 비상용승강기는 높이 31미터 초과 시 설치(§64②).
ㄱ O 6층 이상·연면적 2천㎡ 이상이면 승용승강기 설치 대상이므로 7층·연면적 3천㎡ 건축물은 설치해야 한다(§64①).
ㄴ O 고층건축물은 승용승강기 중 1대 이상을 피난용승강기로 설치해야 한다(§64③).
ㄷ X 피난용승강기 승강장 바닥면적은 1대당 6㎡ 이상이다(건축법 시행령 §91). ㄷ의 '8㎡'는 틀렸다.
ㄹ X 비상용승강기 추가 설치 기준은 높이 '31미터 초과'다(§64②). ㄹ의 '21미터'는 틀렸다.
헷갈리기 쉬운 부분 피난용·비상용승강기 승강장 바닥면적은 1대당 6㎡ 이상(8㎡ 아님). 비상용승강기 설치 기준 높이는 31미터 초과(21미터 아님).